Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: benichou le 04 mars 2011 à 00:38:50
-
bonjour,
j'aimerai renforcer une partie de mes solives de plancher d'étage habitable (surface à renforcer 4X4=16m2).
elles sont en effet trop justes
chêne
portée 380
section 7,5x13
entraxe 50
j'envisage deux solutions:
-integrer une solive identique entre chaque existante pour diviser par deux l'entraxe
- ou mettre des entretoises
quelle est la meilleurs solution?
dans le cas d'entretoise quel entraxe raisonnable puis je choisir?
merci à tous pour vos lumieres
à bientot
ben
-
bonjour,75/130 c'est en effet très faible,je ne pense pas que le fait d'en rajouter(a moins qu'elles ne soient bien plus conséquentes ex 75/225)suffise a renforcer suffisamment.
le mieux serait de les remplacer,ou d'intercaler de "vrais" madriers .
cordialement
-
bonjour
merci dieudonne pour ta réponse, malheureusement mettre du madrier n'est pas dans mes projets
en revanche, que penses tu de doubler ces solives en les vissant entre elles pour finalement arriver à du 150x130.
merci pour tes conseils
ben
-
ce qui importe vraiment dans ce cas de figure est la hauteur de la poutre,le fait de les doubler en largeur serait vraiment utile si ton entraxe est trop important ou ton plancher trop fin/souple.
voici un lien concernant les abaques de solivage.
c'est sur que si l'on prend ca au pied de la lettre,ca peut faire peur car en réalité je pense que ces sections sont rarement respectées (du moins en réhabilitation)
chez moi, je suis assez loin du compte :le plancher est un peu souple mais il ne tombera pas de sitôt
http://www.bois.com/particuliers/amenager/parquet-plancher/guide-achat-parquet/les-abaques-de-solivage