Bâti ancien > Réhabilitation
Fissure chaux chanvre après canicule
Pachinko:
Mais ça reste lié aux fortes chaleurs quand même? Autrement je ne vois pas ce qui ferait rétracter le chanvre d'un seul coup. Ce mur a été enduit au printemps 2020 et il n'avait jamais bougé depuis. À quoi ça peut être dû ? Une mauvaise mise en oeuvre de l'enduit ?
Bon en tout cas on va essayer de badigeonner pour faire disparaitre ces fissures...
HDLM:
Bonjour,
--- Citer --- il est vrai que le corps d'enduit a été réalisé en plusieurs fois (mais pas l'enduit de finition) et que plusieurs fissures correspondent aux endroits où l'on s'est arrêtés avant de reprendre la suite le lendemain,
--- Fin de citation ---
--- Citer --- À quoi ça peut être dû ? Une mauvaise mise en oeuvre de l'enduit ?
--- Fin de citation ---
A mon avis qui vaut ce qui vaut et par déduction, Un défaut de liaison entre les panneaux réalisés indépendamment d'une part et la rétractation de la chènevotte qui comme toutes les fibres végétales gonflent à l'humidité et se retractent en séchant. L'enduit relativement souple peut absorber ce retrait jusqu'à ce que maintenant que la chaux est prise à cœur et a durci, la chaleur a asséché la chènevotte, le manque de liaison entre les panneaux ; ça "casse" là.
Concernant les solutions, je ne ferais rien avant 1 an. Et puis comment reboucher une fissure de 1 mm ou moins sans que cela se voit encore plus qu'en ne rien faisant ...
Taone:
Bonjour
--- Citation de: Pachinko le 24 juillet 2022 à 21:29:46 ---plusieurs fissures correspondent aux endroits où l'on s'est arrêtés avant de reprendre la suite le lendemain
--- Fin de citation ---
Afin, d'avoir un intéressant retour d’expérience, avez vous gardé des photos de ces endroits de liaison sur le corps d'enduit ?
Pouvez vous le décrire plus précisément (épaisseur, recette, support) ?
Merci !
T.
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique