Auteur Sujet: épaisseur isolation sous toiture.  (Lu 14813 fois)

yannkoz

  • Invité
épaisseur isolation sous toiture.
« le: 19 mai 2009 à 06:53:57 »
Bonjour à tous,

Mon chantier avance comme prévu (malgré le fait que les artisans soient tous débordés).
Je pense mettre quelques photos prochainement dans le post approprié.

La question à déjà dû être abordé sur le forum, mais je n'ai pas retrouvé trace....

A savoir: Quel est l'épaisseur d'isolant nécessaire, pour isoler un grenier qui sera aménagé.

Je pense faire des chambres dans l'ancien grenier, donc isoler directement sous la volige avec de la laine de chanvre ou de la laine de Lin.

Merci d'avance.

KRO

  • Membre Junior
  • Messages: 89
    • Voir le profil
Re : épaisseur isolation sous toiture.
« Réponse #1 le: 19 mai 2009 à 10:12:11 »
Bonjour,

Normalement la norme est de 20 cm en rampant et de 26 cm en plafond plat. Sachant que tout dépend du type d'isolation plus ou moins performant que tu vas mettre en oeuvre...
Ce qui me parait important c'est de mettre au moins en deux couches croisées.
De plus, il parait important de mixer les isolants avec des densités différentes afin d'apporter un confort thermique d'été et d'hiver... Si tu prévoit deux laines ça sera moins efficace que une laine et un panneau semi-rigide.
Pour finir, ne surtout pas oublier un frein-vapeur entre ton isolant et la volige...
Pour plus d'info, la bible : l'isolation écologique de Jean-pierre Oliva...

07steph

  • Néophyte
  • Messages: 38
    • Voir le profil
Re : épaisseur isolation sous toiture.
« Réponse #2 le: 19 juin 2009 à 07:50:28 »
bonjour

je me permet de poser également des questions car je suis exactement dabs le même cas...
pourquoi le frein vapeur est il absolument necessaire ? la volige ne joue t'elle pas le role de frein vapeur et coupe air ?
merci

Gérard

  • Membre Héroïque
  • Messages: 2.990
    • Voir le profil
Re : épaisseur isolation sous toiture.
« Réponse #3 le: 19 juin 2009 à 19:33:33 »
Bonsoir,

le frein vapeur est posé côté intérieur, il sert à bien répartir le passage de la vapeur d'eau produite à l'intérieur de la pièce, sur toute la surface de d'isolant, tout en assurant une étanchéité à l'air.

Côté extérieur, c'est un pare-pluie, différent...

Gérard.

07steph

  • Néophyte
  • Messages: 38
    • Voir le profil
Re : épaisseur isolation sous toiture.
« Réponse #4 le: 20 juin 2009 à 20:44:36 »
mais on ne peut pas mettre un pare vapeur sur un faux plafond ?
est il possible de le mettre coté extérieur, agrafé sur la volige pour couper un peu l'entrée d'air ?

Gérard

  • Membre Héroïque
  • Messages: 2.990
    • Voir le profil
Re : épaisseur isolation sous toiture.
« Réponse #5 le: 21 juin 2009 à 22:04:14 »
Bonsoir !

Un pare-vapeur n'a de sens que posé côté intérieur pour répartir la migration de la vapeur sur toute une surface donnée. Sur un faux-plafond, ça a un sens si au dessus ça n'est pas isolé (la vapeur migrera de l'espace le plus chaud vers le plus froid).

Un pare-vapeur agrafé sur la volige : non ça ne sert à rien. Il sera rapidement abîmé ! Côté extérieur, c'est un pare-pluie, micro-perforé qui laisse la vapeur d'eau franchir la dernière étape, et interdit toute rentrée d'eau accidentelle, et d'air aussi. Mais c'est surtout l'isolant qui doit interdire à l'air de circuler !

Gérard.

07steph

  • Néophyte
  • Messages: 38
    • Voir le profil
Re : épaisseur isolation sous toiture.
« Réponse #6 le: 23 juin 2009 à 13:09:28 »
merci