Auteur Sujet: # Décaissement & Reprise sous oeuvre  (Lu 3291 fois)

Geronimoron

  • Néophyte
  • Messages: 9
    • Voir le profil
    • E-mail
# Décaissement & Reprise sous oeuvre
« le: 21 août 2021 à 09:06:39 »
Bonjour à tous !

Je suis actuellement en train de décaisser une partie d’une longère (40 m2) dans le 56 (plafond trop bas de 10cm, et  isolation du sol composée de 20 cm de Misapor, de 8 cm de dalle chaux plus 2 cm de tomettes, soit 40 cm au total.

Le sol est composé de terre battue.

Les fondations sont par endroits 10 cm sous le futur sol fini (ligne rouge) comme vous le voyez sur le schéma A. Une reprise sous oeuvre s’impose, je pense …

Je vous pose la question si il est préférable de faire une reprise sous oeuvre totale (schéma B) ou partielle, jusqu’au niveau du sol fini (schéma C) et de décaisser ensuite en suivant un angle de 45°.

Sous les fondations, j'ai fait quelques sondages. Sous le mur de la façade nord, j'ai de la terre extrêmement dure, un peu violettes, ça me fait penser à du schiste. Et sous le mur de refend, la terre est beaucoup plus souple.
Pour les matériaux utilisé:
- Pierres montées au mortier de chaux ?
- Béton de chaux/pouzzolane ?
- Ou béton armé ?

Merci à vous !!!



Arpèges

  • Invité
Re : # Décaissement & Reprise sous oeuvre
« Réponse #1 le: 21 août 2021 à 22:03:21 »
Bonsoir à vous.
Cela dépends un peu. Les reprises sous fondations existent. Saignées perpendiculaires aux murs porteurs, remplies de béton. C'est valable sur le bâti moderne.
Sur l'ancien j'ai des doutes. Les murs ne sont pas rigides, alors il n'est pas certain que cela soit solide.
Ce qui fonctionne pour un étage où un étage et demi, risque bien d'être délicat pour deux ou trois.
A priori ne faites pas sans un avis plus éclairé.
;-)
(Le "bulbe" de compression n'est pertinent que pour les ouvrages récents en terrains homogènes).

rony80

  • Membre Senior
  • Messages: 399
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : # Décaissement & Reprise sous oeuvre
« Réponse #2 le: 25 août 2021 à 08:02:56 »
Bonjour,

qu'avez vous prévu pour éviter que l'humidité entre ?

Geronimoron

  • Néophyte
  • Messages: 9
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : # Décaissement & Reprise sous oeuvre
« Réponse #3 le: 30 août 2021 à 10:26:31 »
A l'extérieur, il est prévu un drain peu profond et du Delta MS sur le mur, les joints des moellons seront refait avec du PF70.

Qu'en pensez-vous ?

Arpèges

  • Invité
Re : # Décaissement & Reprise sous oeuvre
« Réponse #4 le: 31 août 2021 à 07:52:12 »
Bonjour, le delta MS se pose sur mur plan, bitumé et protégé en tête (de la menbrane) par un solin d'étanchéité. Toutes conditions que dans l'ancien on ne peut assurer.
Il est préférable de refaire les joints et un enduit de soubassement pour éviter de bloquer l'humidité.

Geronimoron

  • Néophyte
  • Messages: 9
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : # Décaissement & Reprise sous oeuvre
« Réponse #5 le: 06 septembre 2021 à 11:18:23 »
Bonjour,

Qu'entendez vous par "(Le "bulbe" de compression n'est pertinent que pour les ouvrages récents en terrains homogènes).
" ?!  Il me semble que le fait de toucher au bulbe de compression est dangereux pour une bâtisse. Bulbe qu'on retrouve principalement dans les constructions anciennes car peu de fondations.

Vous referiez les joints et l'enduit avec quelle formule ?


Merci d'avance ;)

Arpèges

  • Invité
Re : # Décaissement & Reprise sous oeuvre
« Réponse #6 le: 11 septembre 2021 à 23:07:12 »
Bonsoir, "le bulbe de compression" est apparu avec les constructions récentes, rigides et minces. Donc fragiles et cassantes.
Meme la tour de Pise tient encore (enfin j'espère).
Ce "bulbe" devient critique lorsque deux constructions récentes et adjacentes interagissent. L'une peut faire bouger l'autre. Et bouger pour une construction récente signifie casser.
Dans l'ancien c'est moins pertinent. Les bâtisses s'effondrent par morceaux, jamais d'un coup, jamais a cause d'un trou.
Dans votre cas, juste 10 cm (sommes nous sûrs ? que 10 cm soient critiques ?) peuvent se remplacer par 10 cm de Liège et non 20 cm. de verre cellulaire.
D'ailleurs si je reprends le calcul 20 + 8 + 2 font 30 environ. Je peux me tromper.
En résumé , ne descendez pas sous le niveau des murs et adaptez vos solutions en fonction.
Cordialement

Geronimoron

  • Néophyte
  • Messages: 9
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : # Décaissement & Reprise sous oeuvre
« Réponse #7 le: 13 septembre 2021 à 08:19:32 »
Bonjour Arpèges,

Hélas, je suis confronté au problème de hauteur sous plafond.
J'ai essayé de gratter au maximum pour avoir 1,95m sous les poutres alors que je fais 1,90m ...
Il n'est pas possible non plus de remonter ce plafond, il s'agit de l'arrière de la longère et, au dessus, c'est la toiture.
Je suis dans l'obligation de descendre ou de ne pas habiter cette pièce où on a décidé de faire les chambres et la salle d'eau.

Avec le terrain en pente, seule la moitié de la surface de cette pièce serait à reprendre, sur cette moitié, mon sol finit se retrouve à -10 cm par rapport aux fondations (dernière pierre).

Cordialement.

Arpèges

  • Invité
Re : # Décaissement & Reprise sous oeuvre
« Réponse #8 le: 13 septembre 2021 à 14:18:17 »
Bonjour,
Si ce n'est qu'un étage, ss-bassement pierres, murs en terre, envisagez votre projet c.
Sur terrain sec (maintenant), par petites sections de 50 cm. Refaites un parement intérieur jusqu'à la hauteur du sol recreusé.
Si ça bouge vous le verrez de suite. Ne creusez pas plus d'un quart de l'épaisseur du mur sous celui ci. Au delà c'est souvent du "blocage" qui lui va (risque de) glisser.
Vous prenez des risques limités à un étage.
- je n'ai vu pas le chantier -

Geronimoron

  • Néophyte
  • Messages: 9
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : # Décaissement & Reprise sous oeuvre
« Réponse #9 le: 20 septembre 2021 à 14:12:17 »
Merci à vous !
J'y vois désormais plus clair. Je vais continuer le cheminement de ma reflexion ;)