Auteur Sujet: utilisation de la NHL 5  (Lu 4898 fois)

tainchebraye

  • Néophyte
  • Messages: 8
    • Voir le profil
utilisation de la NHL 5
« le: 23 mai 2008 à 21:03:25 »
Bonjour, on voit partout que c'est la NHL 3,5 qui est préconisée, mais jamais la NHL5. Or, dans mon coin paumé d'Auvergne, les détaillants n'ont que de la NHL5 St Astier à 9€ le sac de 35kg.
Je me demandais, dans le cadre de l'enduit d'une façade extérieure, si c'était grave  d'utiliser de la NHL 5 au lieu de NHL 3,5 sachant que les murs sont en pierres granitiques.

Merci de vos conseils.

glenain

  • Membre Complet
  • Messages: 139
    • Voir le profil
Re : utilisation de la NHL 5
« Réponse #1 le: 25 mai 2008 à 06:50:45 »
Bonjour,
Il me semble incohérent de préconiser de la chaux hydraulique en enduit. Un enduit doit être tendre et souple et d'avoir un bon comportement aux intempéries. Or la NHL quand ça en est vraiment car la St astier cuite à 1250 degrés n'est plus de la chaux ( 900° C ) est connue pour son mauvais comportement à l'eau et au gel. Il est plus judicieux de prendre de la chaux aérienne avec un bon sable et éventuellement de la pouzzolane pour rendre le mortier hydauphobe ne craignant pas l'eau. Pour la chaux aérienne on est sûr que ce sera de la chaux, elle ne sera jamais cuite au dessus de 900°C.
Bon chantier.