Auteur Sujet: Herisson ventilé ou non ?  (Lu 10018 fois)

iom49

  • Néophyte
  • Messages: 3
    • Voir le profil
Herisson ventilé ou non ?
« le: 01 avril 2014 à 20:07:39 »
Bonjour,

 J'ai en projet la réalisation d'une dalle a la chaux dans une pièce de vie humide sur sol argileux.
Les fondations des murs porteurs ne semblent pas me permette un decaissage > 25cm
J'envisageais : herisson 10cm , geotextile + sable 2cm, dalle 10cm, 2cm de marges pour un futur revêtement de sol.
Est-ce viable, si oui sous quelles conditions doit-on ventiler le hérisson ?

Gérard

  • Membre Héroïque
  • Messages: 2.990
    • Voir le profil
Re : Herisson ventilé ou non ?
« Réponse #1 le: 02 avril 2014 à 18:37:15 »
Bonsoir Iom49 et bienvenue !

le hérisson ventilé est utile si le sol de la maison est humide. Mais son utilité ne fait pas l'unanimité... car, sauf à installer une ventilation forcée, la circulation de l'air sera très réduite. Avec un risque d'avoir une dalle froide aussi, de laquelle il faudra s'isoler.

Ou bien, on peut drainer en dessous en creusant une tranchée dans la terre, si vraiment il y a une source. On risque aussi, le cas échéant, de rencontrer la nappe phréatique, et avoir non pas un séjour, mais une piscine !

Gérard.

iom49

  • Néophyte
  • Messages: 3
    • Voir le profil
Re : Herisson ventilé ou non ?
« Réponse #2 le: 03 avril 2014 à 07:11:54 »
 merci pour ta réponse Gerard.
 Dans mon cas il n'y as pas de source a proximité. La piece en question etait humide avec l'ancienne tomette, mais cela etait probablement aggravé par un manque de ventilation. Donc exit la ventilation du herisson (ca m'arrange les murs font 1m20 d'epaisseur)

Apres de nombreuses lectures sur vos posts vient la question de l'isolation. Je me questionnais sur les panneau de liege expansé ou une chappe chaux/liege. Les panneau de liège  (posé en 2x3cm croisés) sont-ils assez perspirant (car il ne semble pas que se soit la qualité premiere du liege) sous la dalle chaux/sable (pour conserver un maximum d'inertie).
Ou dans le cas d'une dalle chaux/liege, de ce que j'ai pu comprendre il faudrait 16cm pour retrouvé une efficacité thermique equivalente au 8cm polystyrene classique d'une dalle ciment (lambda 0.35W/mK). A laquelle il faut ajouter une chappe chaux/sable 5cm pour durcir la surface.
Qu'en pensez vous ?


thierry f

  • Membre Junior
  • Messages: 85
    • Voir le profil
Re : Herisson ventilé ou non ?
« Réponse #3 le: 03 avril 2014 à 10:09:14 »
Bonjour,

Pour mon cas, le sol de la longere n'etait pas du tout humide donc j'ai opte pour la solution suivante:
Herisson 10-15 cm, dalle chaux/sable environ 10 cm, 2 couches de liege croisees, PC, pose de tomettes sur chape a l'avancee.
Le liege expanse en plaque est respirant, rien a voir avec les bouchon de liege. J'ai teste moi meme en appliquant une pression d'air sur les plaques.
Cdlt
Thierry

iom49

  • Néophyte
  • Messages: 3
    • Voir le profil
Re : Herisson ventilé ou non ?
« Réponse #4 le: 03 avril 2014 à 13:58:18 »
Bonjour Thierry,
 Merci pour ton retour sur les plaques de liege. Les as tu posées sous ou sur la dalle ? J'envisage de les mettre dessous.

thierry f

  • Membre Junior
  • Messages: 85
    • Voir le profil
Re : Herisson ventilé ou non ?
« Réponse #5 le: 07 avril 2014 à 09:57:23 »
Nous avons pose les deux couches de plaques de liege sur la dalle chaux/sable et encuite la pose du PC avec la chape d'enrobage chaux/sable.
Slts
Thierry

berlo

  • Membre Héroïque
  • Messages: 1.042
    • Voir le profil
Re : Herisson ventilé ou non ?
« Réponse #6 le: 08 avril 2014 à 09:41:04 »
Bonjour Thierry,

Les tuyaux du plancher chauffant étaient apparents lorsque tu posais les tomettes ? tu les recouvraient au fur et à mesure de l'avancement, c'est ça ?

Pas de risques d’écrasement ?

thierry f

  • Membre Junior
  • Messages: 85
    • Voir le profil
Re : Herisson ventilé ou non ?
« Réponse #7 le: 08 avril 2014 à 15:39:46 »
En effet, les tuyaux du PC etaient apparents. L'artisan qui m'a pose les tomettes a fait une chape d'enrobage d'environ 6-7cm. Il faisait environ 3 m2 de chape qu'il recouvrait ensuite de tomettes. Nous avons ensuite attendu quelques semaines avant de marcher dessus. Le chauffage est en fonctionement depuis le 30 decembre et ca fonctionne tres bien. PC sous tomettes avec enduit argile au mur, avec 16 deg dans la piece, on a une sensation de temperature bien superieure.
Slts
Thierry   

berlo

  • Membre Héroïque
  • Messages: 1.042
    • Voir le profil
Re : Herisson ventilé ou non ?
« Réponse #8 le: 09 avril 2014 à 08:14:46 »
Et comment faisait l'artisant pour ne pas riquer d'ecraser les tuyaux ? une simple mise en pression ?

thierry f

  • Membre Junior
  • Messages: 85
    • Voir le profil
Re : Herisson ventilé ou non ?
« Réponse #9 le: 10 avril 2014 à 10:14:46 »
Bien sur il faut eviter de marcher sur les tuyaux de PC lors de la pose de la chape/tomettes mais bon les tuyaux sont tres rigides, il y a peu de risque d'ecrasement. L'artisan posait les carreaux de tomettes et appliquait une simple pression.
ci-joint en photo, l'artisan en action :-)

Slts
Thierry

berlo

  • Membre Héroïque
  • Messages: 1.042
    • Voir le profil
Re : Herisson ventilé ou non ?
« Réponse #10 le: 10 avril 2014 à 13:03:54 »
OK, merci thierry.