Réhabilitation / Re : Enlever plâtre sur pierres fragiles?
« le: 17 janvier 2018 à 11:42:57 »
Bonjour,
Effectivement, ce sont des pierres calcaires.
Effectivement, ce sont des pierres calcaires.
Cette section vous permet de consulter les contributions (messages, sujets et fichiers joints) d'un utilisateur. Vous ne pourrez voir que les contributions des zones auxquelles vous avez accès.
3- Y’a t-il des règles permettant de calculer combien de surface d’appui au sol est nécessaire pour que la structure ne s’enfonce pas dans le sol ? (Difficile de dire autre chose sur ce sol si ce n’est que c’est de la terre et qu’il a l’air assez dur… )
Concrètement j’ai prévu 52 parpaings couchés sur le côté pour supporter la structure, ce qui représente 52x0,5x0,2= 5,2m2 d’appui au sol. L’ensemble de ma structure, isolation comprise devrait peser aux alentours de 2 tonnes. Pour le poids au dessus de la structure, la pièce sera un salon : donc canapé, piano, tables, chaises … et tous les copains le jour où on fera la crémaillère !
Le diamètre D3 correspond au pied. Le pied transmet la charge au sol. Le sol doit être suffisamment portant. Sinon, il y a des déformations et des risques pour la structure. Cette caractéristique s’appelle le taux de travail. Pour en connaitre la valeur de façon fiable, il faut faire appel à une société spécialisée qui effectue des mesures in situ. Le coût d’une telle étude est rédhibitoire pour une petite construction. Si le sol est jugé de bonne qualité, on peut se baser sur les valeurs suivantes :
Type de sol q : Taux de travail
Limon de plateau 1.5 à 3 bars
Terre à meulière 3 à 4.5 bars
Marne verte, argile 0.7 à 4.5 bars
Alluvions anciens, sables, graviers 6 à 9 bars
Sables de Beauchamp 7.5 à 15 bars
Craie 9 à 10 bars
Marne + caillasse 7 à 15 bars
Calcaire grossier 18 à 45 bars
Roches peu fissurées, saines, non désagrégées de stratification favorable 4.5 à 7.5 bars
Terrain non cohérent à bonne compacité 3.5 à 7.5 bars
Terrain non cohérent à compacité moyenne 2 à 4 bars
Argile 0.3 à 3 bars
1 bar est proche de 1 kg/cm².
Pour calculer la surface du pied, on applique la formule :
S \ge {Nu \over q}
Nu : charge (en daN) sur le plot auquel on applique un coefficient de 1.4
q : taux de travail du sol (en bar)
S : Surface du pied (en cm²)
Exemple : pour un mauvais sol en argile présentant un taux de travail de 0.3 bars, une charge à reprendre de 625 kg.
S \ge {625*1.4 \over 0.3} = 2916 cm²
Ce qui représente un carré de 55x55 cm ou un cylindre de diamètre 60 cm.
Bonjour,
et pourquoi pas liège expansé en panneaux, avec directement dessus les lambourdes et le plancher, éventuellement un vide et l'aération comme vous dites en dernier. Mais cela vous économise les plots, et permet une isolation continue sous le plancher, et le liège est rupteur de capillarité.
Bien à vous
Bonjour,
Juste pour être sûr : pour une pièce de 100m2 quand on dit 300 cm2 ou 4 évents de 100mm, c'est bien 300cm2 d'entrée d'air et 300cm2 de sortie, donc 300cm2 sur deux faces oppposées? (et donc 600cm2 d'ouverture au total?)
Et si on rajoute une grille anti insecte, elle limite la circulation de l'air j'imagine? Comment en tenir compte? En soustrayant la surface de la grille à la surface du tuyau?
Merci !
Les plots sont conformes aux DTU 43.1 et 51.4.
Résistant au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 tonne.
Résistance aux solutions acides et basiques, résistants aux conditions atmosphériques
Fabrication française
Tu es situé où ?