Pour la partie Terre, comme dit précédemment, je ne connais pas du tout le comportement de ce matériaux.
Pour les madriers, j'avais donné cette section puisque c'est ce qu'on utilise en plafond de pièce avec combles perdus au dessus dans la charpente.
Le calcul se fait en fonction des "couches" de matériaux donc dépend de ce qui sera utilisé.
Mais si je prends un cas "classique, voici le détails : (Attention c'est des maths, mathophobe s'abstenir ;))
1 - charges au m²:
*isolation (laine de verre) = 4kg
*ba13 = 12kg
*entre toises = 4kg
total = 20kg/m²
2 - nombre de m² par poutre : 2,4m x 0,6m d'entraxe = 1,44m²
3 - Charge totale par solive :
*20kg/m² x 1,44m² = 29kg
*Poids propre de la solive : 2m40x20cmx4cm = 0,0192m3 x 500kg = 9,6kg
total = 39kg
4 - charge acceptable pour une solive 5x20 (je n'ai pas celle de la section 4x20) pour 2m50 de porté = 730kg
Donc c'est large :)
Pour les entraits :
5 -
1m20x4m13 = 5m² de surface supporté par entrait
Les entraits sont doublés donc chaque entrait ne supporte que sa moitié ce travée (soit 2m40 divisé par 2)
5m²x29kg/m²(cf3) = 145kg
Poids propre du bois :
la moitié des solives et un entrait :
solives : 1m20x0,2x0,04 fois 8 solives = 0,0768
entrait : 4m50x0,2x0,08 = 0,072
total = 75kg
poids total : 75+ 145 = 220kg
charge acceptable pour 8x20 de 4m50 de portée : 370kg
Donc ça passe :)