bonjour,

les couvreurs sont en train de refaire notre toiture (ardoises posées sur volige) on pensait prévoir une aération de toit. j'avais cru entendre que cela était nécessaire. sachant que pour l'instant une seule partie de la toiture est isolée (ce sont eux qui viennent de le faire: isolation par l'extérieur panneaux en laine de mouton juste sur la partie d'avancée des fenêtres de l'étage) quand je dis par l'extérieur en fait ils l'ont posé en passant par l'extérieur mais sous la volige pas dessus
mais nous allons isoler le reste (certainement avec de la laine de bois) et sous la toiture en laissant bien sur une lame d'air (combien celle ci doit elle faire d'ailleurs?)
selon eux ça ne sert à rien de poser une aération de toit. qu'en penser vous?

il faut que je leur donne une réponse rapidement. et s'il en faut une seule est telle suffisante?

supergweno
« Modifié: 28 octobre 2010 à 09:37:15 par g29 »

Gérard

  • Membre Héroïque
  • Messages: 2.990
    • Voir le profil
Re : ventilation sous toiture
« Réponse #1 le: 28 octobre 2010 à 19:43:29 »
Bonsoir,

je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que si l'air peut circuler à peu près librement sous les ardoises, en parcourant d'un côté à l'autre sans entrave, cela doit suffire ?

Par contre, le pare-pluie perspirant bien posé, sans fuite, est indispensable, je suppose que cela a été fait.

Gérard.

g29

  • Néophyte
  • Messages: 7
    • Voir le profil
Re : ventilation sous toiture
« Réponse #2 le: 29 octobre 2010 à 09:56:25 »
ok merci pr les renseignements.
pour l'instant l'isolation n'est pas faite mais la mise en oeuvre prevue est:
-Frein vapeur sur les chevron pour aménager une lame d'air entre la volige et le frein vapeur
-laine de bois 2x10cm
-Osb? Fermacell? la suite nous le dira....
G29

Gérard

  • Membre Héroïque
  • Messages: 2.990
    • Voir le profil
Re : ventilation sous toiture
« Réponse #3 le: 29 octobre 2010 à 13:38:40 »
Bonjour,

pour info, il y a eu un numéro récent de la Maison écologique sur ce sujet des pare-pluie...
Si je le retrouve, je mets les références !

Gérard.

tixi

  • Membre Senior
  • Messages: 254
    • Voir le profil
Re : ventilation sous toiture
« Réponse #4 le: 05 novembre 2010 à 20:35:42 »
bonjour, évidemment il faut une ventilation de toiture, c'est pas recommandé, c'est obligatoire dans les dtu. le nombre étant proportionnel à la surface de toiture. entrée d'air en sablière et sortie en haut de toiture. il faut bien sûr la laisser libre lors de la pose d'isolant. cela étant dit les anciens n'en posaient pas mais ils n'isolaient pas les toitures et ils ne vivaient pas dans les combles. de plus aujourd'hui les bois utilisés en charpente et en sous toiture (voliges) ne sont pas franchement secs lors de la pose donc ça peut encore pisser pendant de nombreuses années. j'avoue aussi que le pare pluie continue à me poser des questions. a quel endroit la vapeur d'eau se condense t'elle ? si ça se passe dans l'isolant.
il serait très interessant de développer d'après les expériences et le suivi  de chacun.

drizzt2511

  • Membre Junior
  • Messages: 79
    • Voir le profil
Re : ventilation sous toiture
« Réponse #5 le: 10 novembre 2010 à 15:22:14 »
Les pare pluie et écran de sous toiture (ne pas confondre les 2) sont normalement HPV donc perméable à la vapeur d'eau (bien qu'étanche) et il n'y a pas de condensation

Par contre JAMAIS d'isolant mince non HPV coté froid de la toiture sinon là ca va condenser !!!