Bonjour,
Je crois que c'est pas encore si fréquent et quand j'avais cherché des informations, je n'avais pas trouvé grand chose. Voici mon retour d'expérience pour de l'enduit terre-sable sur de la fibre de bois rigide.
Contexte :
Maison de 1700 dans le département du Nord, en pierres maçonnées terre-sable à lapin-chaux.
Réhabilitation complète en cours, avec :
- Sol : hérisson, 12cm de liège, dalle chaux, chape, tomettes.
- Murs face intérieure : décroutage platre et ciment, enduit chaux à raz des pierres, isolation 20cm de laine de bois dans ossature bois. Laine de bois rigide (5cm) vissée sur les ossatures pour "terminer".
Les ébrasements de fenêtre sont en 3 plis mélèze.
Toute l'électricité est passée dans l'isolant : mur extérieur / 15cm laine de bois / frein vapeur / 5cm laine de bois avec gaines élec / 5cm laine de bois rigide avec boitiers électriques.
L'enduit est réalisé en 2 passes, sans aucune couche d'accroche ou gobetis. C'est pourtant préconisé par les fabricants, mais après test de dosage de l'enduit et test à l'arrachement, jugé non nécessaire (la fibre de bois s'arrache avant que l'enduit ne lache...).
Mise en place de la première passe d'enduit (environ 5 à 7mm), directement sur la fibre de bois rigide, sèche et dépoussièrée.
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/09/1/1582553544-20200223-143125.jpgLe plus difficile est de faire une première "bande" horizontale, tout en haut du mur. L'adhérence au support est très faible, cela tombe par gravité ou par ventouse sur la truelle. Une fois cette bande réalisée, on pose juste en dessous un pâté avec le revers de la truelle qu'on étale vers le haut pour rejoindre l'enduit au dessus etc. jusqu'en bas.
Ensuite, je maroufle une trame dans la 1ère passe. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais cela évite les fissures si le support bouge (isolation, ossature bois etc). Cela ne coute pas grand chose, donc je l'ai fait !
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/09/1/1582553789-20200223-121153.jpgAprès séchage, on mouille puis on applique la 2e couche.
Après séchage, badigeon de chaux, plafond et plinthe.
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/09/1/1582553881-20200223-121229.jpgNB : prévoir dans l'ossature de l'isolation des traverses pour visser les boitiers électriques.
NB 2 : prévoir de quoi fixer la plinthe en bas de mur.
NB 3 : le support est sec, donc le séchage est relativement rapide (en comparaison d'un mur de brique bien humidifié), donc attention à ne pas avoir une piège trop chaude, sinon, fissures garanties au séchage...
Si vous avez des questions...