Bonjour,

Je rénove une ancienne maison en pierres et j'étudie le changement des fenêtres.

Je dispose de murs de 50 à 60cm d'épaisseur, actuellement à l'extérieur le mur déborde de 15cm, et à l'intérieur de 35cm.

Je vais faire une isolation par l'intérieur, je n'ai pas encore défini a 100% comment ça sera, mais je pense à 100mm de laine de bois / frein vapeur / plaque fermacell.

Je vais faire refaire la maçonnerie des ouvertures.

Je souhaite isoler au mieux mes embrasures de fenêtres et je veux donc étudier ça du mieux possible avant de lancer quelconque travaux.

J'aimerai savoir quelle technique de pose vous pourriez me conseiller. J'ai quelques idées, mais il y a surement des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Que pensez vous de mes schémas ci dessous ?



Merci d'avance.
« Modifié: 09 février 2022 à 20:46:29 par Buckfast »

Buckfast

  • Néophyte
  • Messages: 3
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : Type de pose fenêtres
« Réponse #1 le: 28 janvier 2022 à 13:13:22 »
Bonjour,

Pas d'avis ? Pourtant ça me semble être un des points les plus critiques en terme de pont thermique, je suis étonné que personne n'y ai réfléchit.

Arpèges

  • Invité
Re : Type de pose fenêtres
« Réponse #2 le: 28 janvier 2022 à 14:15:03 »
Bonjour et Bzzz , bzzz. ;-)
Votre sujet est intéressant et mérite , de fait, les développements que d'aucun voudraient bien lui donner. Just wait maybe ?

Acri

  • Membre Junior
  • Messages: 60
    • Voir le profil
Re : Type de pose fenêtres
« Réponse #3 le: 28 janvier 2022 à 17:47:53 »
Bonjour,
Le second schéma a, pour moi, 2 avantages :

1) la surface de vitrage est plus importante donc, plus de lumière

2) le fait que le bois ait davantage de contact avec la maçonnerie facilite le traitement de l'étanchéité à l'air

matt

  • Membre Héroïque
  • Messages: 562
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : Type de pose fenêtres
« Réponse #4 le: 28 janvier 2022 à 17:51:44 »
Bonjour,
Cela dépend de ce que le fabricant propose comme section pour les bâtis des fenêtres.
Cordialement.

Buckfast

  • Néophyte
  • Messages: 3
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : Type de pose fenêtres
« Réponse #5 le: 31 janvier 2022 à 19:20:40 »
Bonjour,

Merci pour vos avis.

Pour les menuiseries c'est sur mesures donc pas trop de souci de ce côté.

Bonjour,
Le second schéma a, pour moi, 2 avantages :

1) la surface de vitrage est plus importante donc, plus de lumière

2) le fait que le bois ait davantage de contact avec la maçonnerie facilite le traitement de l'étanchéité à l'air

Je ne pense pas qu'il y ai réellement plus de surface de vitrage, par contre oui pour l'étanchéité à l'air, c'est mieux, je n'avais pas vu cet aspect.


matt

  • Membre Héroïque
  • Messages: 562
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : Type de pose fenêtres
« Réponse #6 le: 31 janvier 2022 à 20:52:32 »
Citer
Pour les menuiseries c'est sur mesures donc pas trop de souci de ce côté.
Rien à voir. Le sur mesure, c'est la taille des vitrages et les longueur de profilé. Mais le profilé qu'il utilise, il n'a qu'un ou deux modèles, donc les dormants (traverse et montant) vont surement contraindre le type de pose.
Et dans vos dessins, je vois une pose en tunnel et une pose en applique. Ce ne sont pas les mêmes dormants...

bien a vous

Arpèges

  • Invité
Re : Type de pose fenêtres
« Réponse #7 le: 31 janvier 2022 à 21:36:04 »
Hors tout, il est certain que moins la surface de contact solide-solide est importante meilleure (a priori) est l'isolation.
Maintenant en rehab, personne n'a jamais parlé de réaliser des tours de fenêtre en béton.
Et sur le schéma, il manque les ouïes, les compribandes, le matériau, le type de vitrage, le gaz "isolant" etc.

Taone

  • Membre Complet
  • Messages: 198
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : Re : Type de pose fenêtres
« Réponse #8 le: 31 janvier 2022 à 22:48:02 »
Bonjour
2) le fait que le bois ait davantage de contact avec la maçonnerie facilite le traitement de l'étanchéité à l'air
oui pour l'étanchéité à l'air, c'est mieux, je n'avais pas vu cet aspect.

L'étanchéité à l'air d'une pose en tunnel peut être tout a fait satisfaisante.
La surface de contact menuiserie/mur n'a aucun rapport.
D'ailleurs, le plan perpendiculaire au vitrage est usiné de manière à, justement, limiter la surface de contact et faciliter la pose du compriband.

Sur le second schéma, je partage l'avis déjà émis, pour une épaisseur constante d'isolant mur/embrasure, cela amène des dimensions de dormant surréalistes.
Je pense que dans cette hypothèse il faut plutôt envisager d'avoir l'isolant qui revient derrière le dormant, celui ci uniquement en contact avec la face parallèle au parement de la feuillure (désolé pas de schéma sous la main)