Auteur Sujet: Sol à moyenne inertie  (Lu 4879 fois)

Philanne

  • Néophyte
  • Messages: 2
    • Voir le profil
Sol à moyenne inertie
« le: 12 septembre 2013 à 18:35:33 »
Bonsoir.

Depuis le temps que j'èrre sur ce site, je n'arrive pas à me décider.
Le projet consiste à réhabiliter une maison en pierres dans le Finistère, enterrée de 2 mètre au nord, et en rez de jardin au sud. Bien évidemment, il va falloir drainer l'extérieur.
Ma question porte sur le sol du rdc, et suivant la bible de JP Oliva, l'ensemble hérisson, géotextile, sable, dalle, liège, chape et terre cuite me parait interessant, mais l'épaisseur me parrait gigantesque...
Avec un hérisson ventilé 40/70 + finition 20/40 (25cm), géotextile et lit de sable (?cm), dalle (12cm), liège (2X6 cm !!!), chape pour enrobage du système de chauffage au sol (6cm) et enfin terre cuite (2 cm), on est pas loin de 60 cm ... Il va falloir creuser, creuser, creuser ...
C'est en fait le liège qui me parait surdimensionné, peut-on "préférer" 2X3 cm voir 2X4 cm ?
C'est le seul moyen de grapiller qqs cm.

Merci d'avance pour vos lumières.

Philanne

Gérard

  • Membre Héroïque
  • Messages: 2.990
    • Voir le profil
Re : Sol à moyenne inertie
« Réponse #1 le: 12 septembre 2013 à 18:56:30 »
Bonsoir Philanne et bienvenue !

dans le sandwich que vous évoquez, le sable me semble peu utile, et du coup, le géotextile saute aussi !
Une fine dalle au dessus du hérisson parfaitement réalisé, pour accueillir le liège, me semble suffisante. Par contre, au dessus, le chauffage par le sol va nécessiter une dalle inertielle épaisse (sable et chaux), ça c'est incontournable. La solution dans votre cas serait de s'en passer ?!

Gérard.

Philanne

  • Néophyte
  • Messages: 2
    • Voir le profil
Re : Sol à moyenne inertie
« Réponse #2 le: 12 septembre 2013 à 20:47:32 »
Merci pour votre rapidité.

Admettons, point de sable ni de géotextile, quelle épaisseur environ est préconisée pour la fine dalle ?
Vous ne trouvez pas que 2X6 cm de liège c'est un peu de trop !
Le chauffage au sol me parait pourtant l'idéal dans mon cas. Avez-vous une idée "à la louche" de l'épaisseur de cette fameuse dalle inertielle en sable et chaux ?

Philanne

Gérard

  • Membre Héroïque
  • Messages: 2.990
    • Voir le profil
Re : Sol à moyenne inertie
« Réponse #3 le: 12 septembre 2013 à 20:55:27 »
De rien !

la fine dalle, c'est du ragréage, pour que le liège repose bien à plat. Meilleur sera le hérisson, plus fine elle sera. Il ne faut pas hésiter à louer une dameuse à moteur thermique pour ce faire.

Non l'épaisseur du liège ne me semble pas trop.

L'épaisseur de la dalle sable et chaux : il faut faire un petit tracé géométrique pour que le rayonnement de chaque rangée de tuyaux, à 45° vers le haut, se rejoigne à la surface du sol fini pour avoir une température homogène. En gros c'est, je crois (je ne suis absolument pas spécialiste !) le principe.

Gérard.

prigollet

  • Membre Senior
  • Messages: 255
    • Voir le profil
    • Renovation veaugirard
Re : Sol à moyenne inertie
« Réponse #4 le: 12 septembre 2013 à 21:24:20 »
bonsoir 
j'ai fait 10cm 20/40, 10cm dalle, 2x4 cm liege, 10cm chappe (4 enrobagge +6 ) +2 tomette

a refaire je ferai 4+4 pour la chappe.

Le chauffage au sol est a mon avis tres adapte pour les maison anciennes de par l'inertie et de par son efficacité.
a 21C chez ma mere qui a une dalle beton j'ai froid a ne pas bouger alors qu'a 19C chez moi il fait super bon

cordialement
Philippe

berlo

  • Membre Héroïque
  • Messages: 1.042
    • Voir le profil
Re : Sol à moyenne inertie
« Réponse #5 le: 13 septembre 2013 à 07:42:54 »
bonjour,

J'ai fait le hérisson, 20 cm de dalle chaux-bille de schiste et je vais faire une chape de 5cm (enrobage) et collé la terre cuite dessus car je n'ai plus beaucoup de hauteur disponible...
Je vais compenser par un pas de pose des tuyaux plus serré (10 cm). En gros je vais faire un chauffage au sol avec peu d'inertie. Mais à la limite j'aime mieux avoir un chauffage plus réactif et un ballon tampon en amont qui me préchauffera aussi l'eau chaude sanitaire et alimentera les machines à laver en eau tiède.
Pour gagner en hauteur ça serait au minimum 2x4 de liège + 5 de chape + 2 tomette = 15 cm.