salut,
"ouvre boite" comme je te l'ai dis c'est la fixation qui apporte la raideur , donc il ne faut pas utiliser les premières vis que tu vas trouver.je te parle de vis structurelle homologuée, seul 2 marque allemande existe.
1 la vis SFS WT 8.2
2 la vis heco topix cc 8.5
la particularité des vis c'est un double filetage, qui vient bloquer les deux pièces de bois.
voici un croquis pour exemple;j'ai pris une largeur de 5.50m , une charge d'exploitation de 250kgm2,
et enfin une résistance au 400em a la flexion.les vis sont positionnée avec un angle de 45° et croisée ,
le calcul est fait avec de la vis heco topix cc 8.5 de 270mm.
question:est ce que t' on professionnel connait ce type de vis?
réponse a ta question,il ne faut pas sceller les renfort dans le mur car la partie de la solive dans le mur travaille uniquement a la compression,le point de flexion critique étant environ a 1.50m du mur.
si ce procédé t'intéresse je peu te détailler la mise en œuvre.