Bonjour,
Pour la dalle ;
- 0 à 4 cm de terre ; enlevez là (si possible).
- 15 cm de débris de dalle, bien nettoyées et calibrées elles.
- la mise à l'air en 80 ou 100 dans cette partie.
- un intissé premier prix.
- le 20-40 (ça ne se tasse pas, mais se vibre)
- si des évacuations en 100 ou 120 dans le hérisson, il faudra en reparler. Car tout ne rentrera pas en hauteur.
- un isolant, 4 ou 8 de liege expansé
- une dalle de 8 (grd mini) à 10 (12 mieux), on discutera de sa composition.
- complexe, carreau - mortier - barbotine.
- en passif, il faudrait des évents au niveau des tuyaux, plutôt 6 que 4, non inondables.
- l'air du hérisson plus froid et plus dense doit s'écouler a l'extérieur, ne comptez pas sur une différence de T des murs. Ce n'est pas une piece ou un tunnel.
- les émissions de radon varient en fct de la saison, à étudier.
- les linteaux c'est un faux problème, vous verrez après.
(rappel : je suis derrière un ecran...)
/*corrigé pour le 10/20*/