Bonsoir,
Oubliez pour l'instant le sujet des fixations au mur. C'est un faux problème, il y a des solutions.
Pour l'elec pas par contre si ça reste en l'etat.
Ce sera 5 cm d'isolant non porteur, donc ni boitier à griffes, ni boîtier collé ( c'est interdit mnt).
Si les gaines icta aussi sont deja noyées et sortent au raz des boitiers c'est plus compliqué.
Il faut casser. Et refaire 5 cm "plus bas" cette fois.
Toujours avec des boitiers de 50 mm, vissés.
Et si possible des boitiers étanches à collerette.(style BBC).
Attention aux côtes, la surface du boitier d'encastrement doit dépasser de 1 ou 2 mm l'enduit (son rebord doit s'appuyer, pas affleurer)
Sinon le machin truc en plastique de l'interrupteur (ou prise) , la plaque à clipser, ne tient pas.