Bonsoir,
je vais tenter un début de réponse...
Les briquettes de terre cuite ont une conductivité thermique (lambda) de 0,8. 0,20 m cela donne R = 0,25
La terre sèche c'est 0,75. 0,15 m => R = 0,20
Terre-paille : lambda = de 0,11 à 0,40, prenons un coef médian de 0,22. 0,11 m => R = 0,50.
Ces 3 R additionnés donnent 0,95
L'enduit, vous ne précisez pas sa nature, je ne le compte pas. On est quand même encore loin de la résistance thermique d'un monomur de terre cuite de 37 cm...
Pour la structure, pourquoi ne pas envisager une structure bois, porteuse donc, avec un remplissage terre-paille ?
Je pense que les briques de terre crue sont porteuses, je ne vois pas pourquoi elles ne le seraient pas... mais je peux me tromper ?