Je redéterre ce fil pour avoir votre point de vue sur les améliorations que je vais apporter au système de drainage.
Pour rappel, bâtisse extrêmement humide (humidité montant à certains endroit à 1,8m), présence d'une nappe phréatique (nappe affleurante), terrain argileux, position en cuvette avec difficulté de trouver un exutoire proche de la bâtisse.
Ci dessous le lien du schéma explicatif des tvx effectués le printemps dernier
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=306794Schemadrainage.jpgMes observations:
- humidité mesurée sur les bas de murs humides entre 30% et parfois plus de 40% (la maçonnerie en terre étant plus humide que les pierres) et humidité à moins de 20% sur les hauts de murs (humidimetre pas très fiable vu son prix mais cela donne une idée)
- présence d'une roche type calcaire à faible profondeur (2 mètres je dirais)
- présence d'une source qui se déverse en continu dans le collecteur d'eau pluviale, plus exactement c'est je pense l'humidité située en amont qui se vide petit à petit (nappe perchée dixit Arpeges)
- présence d'eau cet hiver dans les sondages réalisés dés que je passe sous la fondation
- présence de salpêtre en pied de mur sur les parties humides, maçonnerie terre fortement dégradée jusqu'à parfois 1 m de hauteur
- les eaux de ruissellement suivent la route pour créer une flaque devant la batisse
Les travaux effectués l’année dernière n'ont pas résolu ces désordres malgré le fait que les drains drainent continuellement.
Ci dessous un lien des améliorations que je vais réaliser (en rouge)
https://www.noelshack.com/2018-11-7-1521413226-schema-drainage-modifiee.png]
En 1, la partie la plus humide au nord et qui ne sèche jamais:
- Tranchée drainante en pied de mur avec un enduit à la pouzzolane sur la partie enterrée (fondation en escalier qui descend à plus d'1 m sur la partie basse)
- Imperméabilisation du collecteur de pluie ou se déverse la source
En 2, Facade Ouest qui sèche légèrement
- Tranchée drainante en pied de mur avec un enduit à la pouzzolane sur la partie enterrée (40 cm de profondeur)
- Création d'un fossé pour récupérer un maximum les eaux de ruissellement provenant de la route
En 3, façade Sud qui était presque sèche en fin d'été
- Canalisation drainante avec écartement du mur (difficulté à trouver un exutoire assez bas à part remettre en service une mare remblayée)
- Création d'un caniveau coupant la route prolongé par un fossé
Et un drainage intérieur en pied de mur
Qu'en pensez vous? toute idée est la bienvenue.
Charles