Auteur Sujet: Renfort charpente  (Lu 3078 fois)

Tchomit

  • Néophyte
  • Messages: 26
    • Voir le profil
    • E-mail
Renfort charpente
« le: 16 août 2019 à 10:22:35 »
Bonjour à tous,
je désire avoir quelques conseils sur une charpente, en particulier savoir s'il faut que je renforce ou pas, et si oui comment.
Voici le détail (désolé par avance de la longueur)

dimension du grenier: 15m X 6m au sol
Charpente en bois avec:

- chevrons de section 30 X 140 X 4500 au nombre de 20 sur chaque pente de toit
- chevrons de section 48 X 140 X 4500 au nombre de 17 sur chaque pente de toit
Ces deux type de chevrons sont posés en alternance (un chevron de 48, puis un chevron de 30)
Ils sont espacés de 45cm chacun.

- 18 entraits de section: 30 X 140 x 2700 placés chacun à 2,20m du sol

- Jambes de forces: 8 au total de chaque côté, ils sont implantés dans le mur (voir photo)

La toiture vient d'être refaite (ardoise, posée sur voliges de 18mm)

L'idée est d'aménager ce grenier et de poser des plaques de BA13...mais voilà, je me pose la question de savoir si ma charpente pourra à la longue tenir avec le poids supplémentaire que je vais lui apporter avec ces plaques.

L'idée est donc de renforcer la charpente, si cela est possible, en sachant que je désire remonter les entraits d'environ 20cm pour gagner en hauteur sous plafond, mais est ce que cela ne viendra pas affaiblir de trop ma charpente si je ne fais rien d'autre pour compenser.
L'idée était donc de rajouter des jambes de force supplémentaire qui seraient posées contre le muret existant et apporter ainsi un renfort complémentaire sur chacun des chevrons, en sachant que le sol du grenier est posé sur des poutres de section de 70 X 170 X 5900.

Pensez vous que cela soit suffisant et approprié ?
Ou bien me faut il envisager autre chose ?

Je met deux photos pour un compréhension complémentaire et reste à la disposition pour de plus amples explications.
merci par avance de vos retours et conseils avisés.

Lien pour photos:https://photos.app.goo.gl/2MxN73Wn8J5rEnu8A

Cordialement
Denis

Kenavo

HDLM

  • Membre Héroïque
  • Messages: 863
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : Renfort charpente
« Réponse #1 le: 16 août 2019 à 11:10:56 »
Bonjour,

D'abord je ne suis pas charpentier ;

c'est une charpente sans vrais arbalétriers, sans pannes, légère qui vient d'être renforcée (doublages de chevrons)... par les couvreurs ? ...
les solives sont assez faibles et doivent fléchir quand vous chargez le sol de ce grenier,on ne connait pas leur écartement.

Les entraits, voire les multiplier un tous les chevrons, est ce possible de le faire 20 cm plus haut, une jambe de force par chevron également posée sur l'arase des murs.... ?

Il n'y a pas de charpentier qui soit venu sur ce forum depuis longtemps....
Vous pouvez essayer de joindre aimery par MP http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?action=profile;u=37325 dernière connection aout 2016, si il reçoit une notification peut être vous répondra t'il ?
Hervé

Tchomit

  • Néophyte
  • Messages: 26
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : Renfort charpente
« Réponse #2 le: 17 août 2019 à 05:31:43 »
Bonjour,
merci pour ce premier retour.
En effet j'omis de donner l'espacement entre les solives, celui-ci est de: 76cm

En réalité, elle n'a pas été renforcée, les couvreurs ont redressé celle-ci, car il y avait une légère flèche des chevrons, et afin d'avoir une surface rectiligne ils ont opérer de la sorte avant de poser les voliges.

Effectivement j'avais envisager de mettre des entraits sur chacun des chevrons.
Il est effectivement possible de le faire plus de 20cm, techniquement rien ne l'empêche, mais je perds en force de soutien sur la charpente, d'où l'idée de poser des jambes de forces, soit inclinées et reposant sur l'arase du mur, soit droite et reposant sur le plancher et contre le mur.

mais je ne sais pas le véritable gain de faire cela ?

je vais tenter de joindre Aimery. merci

merci
Cordialement
 

HDLM

  • Membre Héroïque
  • Messages: 863
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : Renfort charpente
« Réponse #3 le: 17 août 2019 à 10:54:56 »
Citer
l est effectivement possible de le faire plus de 20cm, techniquement rien ne l'empêche, mais je perds en force de soutien sur la charpente, d'où l'idée de poser des jambes de forces, soit inclinées et reposant sur l'arase du mur, soit droite et reposant sur le plancher et contre le mur.
Ben techniquement vous voulez quand même charger plus cette charpente tout en augmentant la distance entre les appuis donc potentiellement il y a empêchement, après des solutions existent mais lesquelles ? (personnellement je ne m’appuierai pas sur le plancher qui est déjà faible !)
Renforcer l’existant et s'accrocher dessus ou refaire une structure indépendante pour supporter l'isolant et le placo... C'est quand même dommage de s'en inquiéter seulement maintenant que la toiture vient d'être refaite. Essayez d(anticiper tout le reste.

D'ailleurs quels isolants envisagez vous ?  Poids/m² ? plaque de platre ba13 env 10kg/m² accessoires mettez une marge de disons 5kg/m² ... savez vous qu'il faut entre l'isolant et la volige une ventilation de au moins 2cm de l'égout au faitage, y a t'il eu des ventilations de toiture de posées lors de la couverture ?https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Francais/FAQ/Toiture_ventilee.pdf
Hervé

sakura

  • Membre Junior
  • Messages: 78
    • Voir le profil
Re : Renfort charpente
« Réponse #4 le: 18 août 2019 à 01:21:45 »
Pour (très) bien connaître Aimery, je précise qu'il est tout de même plus couvreur que charpentier.
Et pour m'être intéressé suffisamment à la charpente pour me rendre compte que c'est bien un métier en soi et que j'avais tout intérêt à m'adresser à un vrai professionnel plutôt que bricoler tout seul, je vous conseille fortement d'en faire autant (et pourtant, ce ne sont pas les gros challenges techniques qui m'effraient !)...

rony80

  • Membre Senior
  • Messages: 399
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : Renfort charpente
« Réponse #5 le: 18 août 2019 à 11:40:54 »
Bonjour,
c'est quoi comme essence ? Si c'est du sapin je trouve que c'est un peu léger. Je ne suis pas du tout du métier mais mettre un faux plafond et une isolation me parait compromit. Je rejoins l'avis de sakura, il faut faire intervenir un charpentier.


Abaque pour une charge verticale pour du sapin:

Arpèges

  • Invité
Re : Renfort charpente
« Réponse #6 le: 18 août 2019 à 12:07:51 »
+1
Ce n'est sans doute pas une vraie charpente (elle a l'air très bricolée). Et ce n'est malheureusement même pas un vrai plancher.
Si les valeurs données sont exactes (section, espacement des "solives") on tombe vite sur 140kg admis, en soustrayant la charge solive/plancher on descend a 80kg (a la louche).
C'est beaucoup trop peu.


Tchomit

  • Néophyte
  • Messages: 26
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : Renfort charpente
« Réponse #7 le: 25 août 2019 à 06:17:13 »
Bonjour à tous,

je tiens à vous remercier pour vos avis et conseils avisés.
je vais prendre conseil auprès d'un charpentier avant d(entreprendre quoi que se soit.
merci beaucoup;
cordialement