Bonjour à tous,
je désire avoir quelques conseils sur une charpente, en particulier savoir s'il faut que je renforce ou pas, et si oui comment.
Voici le détail (désolé par avance de la longueur)
dimension du grenier: 15m X 6m au sol
Charpente en bois avec:
- chevrons de section 30 X 140 X 4500 au nombre de 20 sur chaque pente de toit
- chevrons de section 48 X 140 X 4500 au nombre de 17 sur chaque pente de toit
Ces deux type de chevrons sont posés en alternance (un chevron de 48, puis un chevron de 30)
Ils sont espacés de 45cm chacun.
- 18 entraits de section: 30 X 140 x 2700 placés chacun à 2,20m du sol
- Jambes de forces: 8 au total de chaque côté, ils sont implantés dans le mur (voir photo)
La toiture vient d'être refaite (ardoise, posée sur voliges de 18mm)
L'idée est d'aménager ce grenier et de poser des plaques de BA13...mais voilà, je me pose la question de savoir si ma charpente pourra à la longue tenir avec le poids supplémentaire que je vais lui apporter avec ces plaques.
L'idée est donc de renforcer la charpente, si cela est possible, en sachant que je désire remonter les entraits d'environ 20cm pour gagner en hauteur sous plafond, mais est ce que cela ne viendra pas affaiblir de trop ma charpente si je ne fais rien d'autre pour compenser.
L'idée était donc de rajouter des jambes de force supplémentaire qui seraient posées contre le muret existant et apporter ainsi un renfort complémentaire sur chacun des chevrons, en sachant que le sol du grenier est posé sur des poutres de section de 70 X 170 X 5900.
Pensez vous que cela soit suffisant et approprié ?
Ou bien me faut il envisager autre chose ?
Je met deux photos pour un compréhension complémentaire et reste à la disposition pour de plus amples explications.
merci par avance de vos retours et conseils avisés.
Lien pour photos:https://photos.app.goo.gl/2MxN73Wn8J5rEnu8A
Cordialement
Denis
Kenavo