Auteur Sujet: fibre bois collée pour correction thermique intérieur  (Lu 12910 fois)

jeanmarie56b

  • Néophyte
  • Messages: 8
    • Voir le profil
    • E-mail
fibre bois collée pour correction thermique intérieur
« le: 01 janvier 2014 à 12:59:22 »
Bonjour à tous, bonne année, bloavez mad,

Pour bien commencer l'année, avec tous ses projets, j'ai une réflexion qui intéressera peut-être parmi vous tous.

En effet, j'ai mis en œuvre dans une partie de la maison des enduits chanvre chaux, et je compte continuer pour les rez de chaussée.

Mais aux étages, je n'ai que peu de travaux autres que l'isolation à faire  et ne souhaite pas me lancer des enduits chanvre/chaux, les murs étant sains.

Pour faire une correction thermique équivalente au chanvre/chaux, je pense mettre en œuvre de la fibre de bois haute densité 22 ou 35mm avec languettes en bordure, collée à l'isochaux, et chevillée au murs existants. Le système serai ainsi équivalent au multipor, tout en étant moins épais et je pense plus solide.
Je stuquerai directement sur cette fibre avec bande de fibre aux joints.

Qu'en pensez-vous ?

Encore une fois bonne année dans vos projets, avec cet échange collégial nécessaire.

Jean-Marie

Gérard

  • Membre Héroïque
  • Messages: 2.990
    • Voir le profil
Re : fibre bois collée pour correction thermique intérieur
« Réponse #1 le: 01 janvier 2014 à 16:19:32 »
Bonjour Jean-Marie,

bonne année à toi et à tous ici ! bons travaux, de belles réalisations à venir !

Je ne suis pas sûr que le ressenti soit le même entre les 2 types d'isolation. La gestion de l'humidité sera certainement différente ? même si les murs sont sains, il y a quand même l'humidité que nos générons. Et le facteur inertie du mur dont tu vas te couper...

Bref on doit être dans la nuance.
Mais je suis pas du tout sûr que ça soit une bonne idée...

Gérard.

tixi

  • Membre Senior
  • Messages: 254
    • Voir le profil
Re : fibre bois collée pour correction thermique intérieur
« Réponse #2 le: 02 janvier 2014 à 18:48:08 »
bonsoir,
plus ça va, plus je penche vers plus d'inertie car l'isolation coupe de l'extérieur tandis que l'inertie cherche à profiter des échanges avec l'extérieur
mais on peut aussi réfléchir selon d'autres critères : pourquoi le même traitement pour tous les murs ?
etc...
thierry

jeanmarie56b

  • Néophyte
  • Messages: 8
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : fibre bois collée pour correction thermique intérieur
« Réponse #3 le: 02 janvier 2014 à 19:34:17 »
Bonjour GErard, bonjour thierry;

Merci de vos réponses, toujours a l’affût.
En effet, je recherche une solution proche du chanvre chaux aux étages en ne créant pas de couche séparée, raison pour laquelle je pensait coller la fibre de bois haute densité :produits rigide initialement prévus sous toiture, avec rainure/languette en bords pour facilité les jonctions de plaques.
C'est surtout le côté facilité de pose qui m'intéresse car les enduits chanvre/chaux sont propices aux éclaboussures et avec les parquets, cheminées, escaliers, c'est le mouchetage général garanti.
Jean-Marie


berlo

  • Membre Héroïque
  • Messages: 1.042
    • Voir le profil
Re : fibre bois collée pour correction thermique intérieur
« Réponse #4 le: 03 janvier 2014 à 12:14:09 »
bonjour,
Sur futura-sciences il y a quelqu'un qui a collé ce type de panneau avec de la terre pour assurer la continuité capillaire et une finition enduit terre par dessus. Elle semble très satisfaite.
Comme Gérard, je me demande si la laine de bois ne se gorge pas d'humidité du coup...

En tout cas un calcul théorique rapide semble indiqué un condensation sur la face coté mur, est-ce grave ?


Si vous ne connaissez pas : Il n'y a pas tout les matériaux et ce n'est que partiellement traduit, mais c'est bien pratique : http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&lang=fr.

Gérard

  • Membre Héroïque
  • Messages: 2.990
    • Voir le profil
Re : fibre bois collée pour correction thermique intérieur
« Réponse #5 le: 03 janvier 2014 à 19:01:12 »
Bonsoir,

cette simulation a l'air intéressante, mais je me gratte quand même le menton ! car je me demande si ce diagramme n'est pas valable seulement sous la sablière ! et que plus on se rapproche du sol, plus ça se gâte... car présence d'humidité et donc température inférieure.

Ce qui n'apparaît pas non plus, c'est le fait que le mur n'est pas fait de granit pur, mais de moellons assemblés à l'argile, et là ça peut influer beaucoup ?
(c'est bien une question que je pose !)

Gérard.

jeanmarie56b

  • Néophyte
  • Messages: 8
    • Voir le profil
    • E-mail
Re : fibre bois collée pour correction thermique intérieur
« Réponse #6 le: 26 octobre 2014 à 18:39:57 »
Bonsoir Gerard,

Merci de vos dernières réponses, sur lesquelles je m'était endormis..désolé: J'ai le pelleteuse dans le salon.

Je vais poursuivre ma réflexion sur le sujet.

Je voyais aussi qu'un co-renovateur mettais un liège de 2cm avec enduit fin tramé, a suivre...


AnTyHir

  • Membre Junior
  • Messages: 69
    • Voir le profil
Re : fibre bois collée pour correction thermique intérieur
« Réponse #7 le: 31 octobre 2014 à 00:07:10 »
Citer
Ce qui n'apparaît pas non plus, c'est le fait que le mur n'est pas fait de granit pur, mais de moellons assemblés à l'argile, et là ça peut influer beaucoup ?
(c'est bien une question que je pose !)

J'ai adopté ceci pour "mes murs bretons":
Granit 90% + pisé 10%, estimé à partir des surfaces relatives sur 1m2 de mur apparent.
Epaisseur variable, chez moi de 0.5 à 0.6 m
Lambda de 2.6, 90% du granit pur, l'essentiel de la chaleur passant par le granit, sans doute surestimé, le remplissage entre les deux parements introduisant une couche de moindre conduction car en argile.
(R=>0.23 )
µ 75, la vapeur d'eau passe par l'argile et très peu par les pierres.
Les vides dus aux défauts de remplissage et aux galeries de la faune, ne sont pas quantifiables, mais il peut exister des courants d'air (constat chez moi) super pour l'assèchement, moins pour la résistance thermique.

Citer
Je voyais aussi qu'un co-renovateur mettais un liège de 2cm avec enduit fin tramé
Mis à l'extérieur au sud, pour conserver la vue des pierres de parement, à l'intérieur c'est enduit chaux/liège + finition chaux/sable de kaolin. En attente d'une vague de froid pour comparer les performances avec "avant".
Je conseille de ne pas descendre en dessous de 3cm, les plaques sont bien plus rigides.